26.05.2015, 00:25 | #1941 | |||
Бывалый
|
Предохранитель срабатывает от внутреннего к.з. От перенапряжения защищает варистор. Копеешная деталь. Обычно похож на синий диск с копеечную монету. С двумя выводами. Расположен на плате рядом с входными проводами 220 В. Как правило "вскрывается", чернеет, трескается. Определяется визуально или мультиметром. В рабочем положении замкнут. После замены зачастую всё работает. Для этого он и нужен. Но если не успел сработать или сработал поздно, то летит плата. Бывает, что и помимо платы выходят из строя другие электрические запчасти, получавшие напряжение на момент перенапряжения. Может быть и насос, и газовый клапан, и трансформатор розжига. На вызовы после грозы как правило сервисанты берут все электрические запчасти. На всякий случай.
Последовательность лечения. 1. Осмотр варистора. По необходимости замена. 10-и минутное дело. Нужен паяльник и варистор. Продается в любом радио магазине. На 270 В. 2. Замена платы. 3. В зимнем режиме щелкнет релюшка и должен включиться насос. Работу насоса слышно. 4. Если розжига нет, то трансформатор розжига. 5. Розжиг есть, но не разжигается, то газовый клапан. В Нижнем много дилеров Baxi. Терем НН, Энергосбыт ЭЛСО, Балтийская Газовая. Запчасти у них обычно есть. |
|||
Пользователь сказал cпасибо: | 30ый (26.05.2015) |
26.05.2015, 00:45 | #1942 | |||
Бывалый
|
Если дружишь с электричеством и хочешь заняться лечением самостоятельно, то найди и выкуси варистор. Всё равно плата умерла. Прозвони его. Если замкнут, то меняй плату. Если разомкнут, то меняй варистор. Чтобы два раза не бегать, если не только варистор, то поставь вместо варистора перемычку. Заработало, то гуд. Только замена варистора. Нет, то по списку из предыдущего сообщения.
|
|||
Пользователь сказал cпасибо: | 30ый (26.05.2015) |
26.05.2015, 10:58 | #1943 | |||
Бывалый
|
Тонировкой автомобильных стекол кто занимается?
__________________
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. |
|||
26.05.2015, 12:47 | #1944 | |||
Пользователь
|
Уж давайте сразу информацию кто еще и покраской занимается))
|
|||
26.05.2015, 13:43 | #1945 | ||||
Типа Бывалый
|
Цитата:
|
||||
26.05.2015, 15:24 | #1946 | ||||
Бывалый
|
Цитата:
А еще лучше - бесперебойник. В них стабилизатор уже есть. И от скачков напряжения спасет, и в случае отключения лиликтричества без отопления не останешься, хоть на какое то время... |
||||
26.05.2015, 16:11 | #1947 | |||
Типа Бывалый
|
Не поверишь, стоит. И ничего с ним не случилось, а котел умер
|
|||
26.05.2015, 16:21 | #1948 | |||
Бывалый
|
|
|||
26.05.2015, 16:37 | #1949 | |||
Типа Бывалый
|
|
|||
26.05.2015, 20:50 | #1950 | |||
Бывалый
|
Стабилизатор при грозе не помогает. Не успевает срабатывать. От молнии есть специальная защита у Теплокома. Альбатрос 500. Маленькая плата. Стоит не дорого, но обычно никто не покупает.
|
|||
26.05.2015, 21:13 | #1951 | |||
Типа Бывалый
|
|
|||
26.05.2015, 23:13 | #1952 | |||
Бывалый
|
Молния в сети вещь редкая. 100% вина эксплуатационщиков сетей. Можно в суд подать. Только у нас в России не замарачиваются. Стабилизатор то, по сути, при нормальных сетях лишний. В городах и не нужен. На телевизоры с компами обычно не ставят. Если только от дурока соседа, который может в электоящике межфазное к.з. устроить. Были такие случаи. Но горит обычно всё электрооборудование. Стабилизатор даже может сам убить котел, выйдя из строя. Тоже был не один случай. Особенно с китайскими. Отличные стабилизаторы Теплоком. Защита по входному напряжению и по выходному.
Олег, как решишь проблему, дай знать. |
|||
26.05.2015, 23:16 | #1953 | |||
Бывалый
|
Кстати, если варистор визуально цел, то можешь и на гарантию претендовать. Естественно умолчав про молнию.
|
|||
27.05.2015, 05:42 | #1954 | |||
Типа Бывалый
|
|
|||
27.05.2015, 07:56 | #1955 | |||
Бывалый
|
Походу тонировщиков нет...
__________________
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. |
|||
27.05.2015, 08:20 | #1956 | |||
Бывалый
|
|
|||
27.05.2015, 10:09 | #1957 | |||
Типа Бывалый
|
|
|||
27.05.2015, 13:11 | #1959 | |||
Бывалый
|
Имеется необходимость замены старого деревянного электрического столба на новый с подключением к нему нового дома. Звонил в Работкинский РЭС, но по телефону ничего путного не сказали ни про сроки ни про стоимость, только с усмешкой "приезжайте я Вам в глаза посмотрю"... Вот так и сказали! Причём приезжайте только в рабочее время. Предлагал деньги за вызов специалиста - не подействовало. Ругаться не стал. Приехать в рабочее время нет возможности до моего отпуска, а хотелось бы в отпуск быть уже с электричеством в доме.
Может кто знает как пройти этот путь с наименьшим сопротивлением, сколько это может стоить, возможно ли установить столб силами не Работкинского РЭСа. P.S. столб концевой и только мой дом от него запитан, так что его замена на других потребителей не повлияет. |
|||
27.05.2015, 14:17 | #1960 | |||
Бывалый
|
У меня была такая проблема, замена столба с подключением к эл.счетчику вышла 13 тыр. Обращался официально, послали к председателю , обратился к председателю СОТ он сказал в следующем году может быть, а электрик отказывается взбираться на полугнилой столб и подключать меня к счетчику. Была как раз весна, начало сезона, без света сидеть не хотелось, в итоге пришлось купить столб, нанять этого же электрика и он все сделал, нашел технику, людей и через 3 часа работы был новый столб и свет в будке. Соседка правда 3 тыр. вернула. Все дело было 2 года назад.
__________________
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. |
|||
Пользователь сказал cпасибо: | Эдуард (27.05.2015) |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
|
|